来自刘通学的问题
12位的AD采样,检测30次谐波,基波频率为50Hz,采样频率至少为多少?
12位的AD采样,检测30次谐波,基波频率为50Hz,采样频率至少为多少?
3回答
2020-07-15 17:13
12位的AD采样,检测30次谐波,基波频率为50Hz,采样频率至少为多少?
12位的AD采样,检测30次谐波,基波频率为50Hz,采样频率至少为多少?
采样频率要求与AD位数无关,与信号最高频率成分有关.
30次谐波的频率为1500Hz,采样频率至少要在3000Hz以上.
另外,为了防混叠,应该将信号带宽限制在采样频率的两倍以下,由于实际的(低通)滤波器不是理想的,在通频带也会有一定的衰减,在阻带也会有残余信号.因此,一般滤波器的截止频率应该比1500Hz高,采样频率也要对应提高.
因此,工程应用一般取4~10倍的信号最高频率,即采样频率为6~15kHz.
选取不同的AD位数有什么作用,比如决定采样的精度吗?
是的!