导线截面积与载流量公式中的电流是否为过载电流导线截面积与载流-查字典问答网
分类选择

来自刘颖刚的问题

  导线截面积与载流量公式中的电流是否为过载电流导线截面积与载流量公式里:2.5mm2的导线最大载流量为2.5X9=22A.而家庭用电中,安全电流为5A时,最大过载电流为:5X4=20A.请问:导线截面积与载

  导线截面积与载流量公式中的电流是否为过载电流

  导线截面积与载流量公式里:2.5mm2的导线最大载流量为2.5X9=22A.

  而家庭用电中,安全电流为5A时,最大过载电流为:5X4=20A.

  请问:导线截面积与载流量公式里算到的电流是“安全电流”还是“最大过载电流”,公式算出的电流量要不要乘以四倍?

  如果是安全电流的话,那么就是说,2.5mm2的线,最大可通过的电流为2.5X9X4=90A?

  那么既2.5mm2的线可承受的最大功率为:90X220=20000W?能承受2万瓦?

1回答
2020-07-30 00:49
我要回答
请先登录
侯会满

  是安全电流,是指导线所能承受的最大而不至于过载的电流.

2020-07-30 00:50:16