【英语翻译5技术参数5.1额定参数5.1.1额定一次电压:35/√3kV5.1.2额定绝缘水平:40.5/95/185kV5.1.3额定二次电压二次绕组(测量绕组及保护绕组3P级):100/√3V剩余电压绕组(3P级):100/3V5.1.】
英语翻译
5技术参数
5.1额定参数
5.1.1额定一次电压:35/√3kV
5.1.2额定绝缘水平:40.5/95/185kV
5.1.3额定二次电压
二次绕组(测量绕组及保护绕组3P级):100/√3V
剩余电压绕组(3P级):100/3V
5.1.4额定输出
测量0.2级:30VA
测量0.5级:50VA
保护3P级:100VA
5.1.5热极限负荷:1000VA;2×500VA
5.1.6额定频率及相数:50Hz~60Hz、单相
5.1.7负荷功率因数:COSφ=0.8(滞后)
5.1.8额定电压因数及允许持续时间
1.2倍连续
1.9倍8h
5.2绕组准确级电压误差和相位差限值
5.2.1测量用绕组电压误差和相位差限值
在额定频率、80%~120%额定电压之间的任一电压、二次绕组负荷在25%~100%额定负荷之间(功率因数为0.8滞后)的任意值下,电压误差和相位差不得超过表2所列值.
准确级电压误差,±%相位误差
±(’)±card
0.20.2100.30
0.50.5200.60
注:当互感器具有两个分开的二次绕组时,每个绕组应该满足各自的准确级要求,此时另一个绕组则带有25%~100%额定负荷中的任意值.
5.2.2保护绕组及剩余电压绕组的电压误差和相位差限值
在额定频率、5%额定电压至额定电压乘以额定电压因数的电压下、二次绕组负荷在25%~100%额定负荷之间(功率因数为0.8滞后)的任意值时,电压误差和相位差不得超过表3所列值.
表3
准确级电压误差,±%相位误差
±(’)±card
3P31203.5
6P62407.0
注:当互感器具有分开的二次绕组时,每个绕组应该满足各自的准确级要求,此时另一个绕组则带有25%~100%额定负荷中的任意值.
在2%额定电压下,当负荷为25~100%额定负荷的任一值,且功率因数为0.8(滞后)时,其电压误差和相位差不超过表3所列限值的两倍.
5.3温升限值:允许的绕组温升为75K
5.4绝缘要求
5.4.1一次绕组的额定绝缘要求
5.4.1.1额定感应耐受电压(一次绕组短时耐压)
能耐受185kV(方均根值)、150Hz的电压,持续40s.
5.4.1.2额定雷电全波冲击耐受电压在185kV(峰值)下正负极性各15次冲击下,互感器不应损坏.
5.4.1.3雷电截波冲击耐受电压
截波耐受电压为212.8kV(峰值),负极性3次.
5.4.1.4一次绕组接地端子(N)对二次绕组、剩余绕组及地应能耐受的额定短时工频耐受电压为5kV(方均根值)、持续1min.
5.4.2局部放电要求
预加电压为额定感应耐受电压的80%,测量电压48.6kV时,产品视在局部放电量不超过5pC..
5.4.3外绝缘湿感应耐受电压为95kV
5.4.4二次绕组的短时工频耐受电压要求
二次绕组、剩余电压绕组之间及对地应能承受额定工频耐受压3kV(方均根值),持续时间为1min.
5.4.5互感器一次绕组对各二次绕组及地之间绝缘电阻不小于500MΩ,各二次绕组之间及对地的绝缘电阻不小于100MΩ.
5.5短路承受能力
当互感器在额定电压下励磁时,能承受1s外部短路的机械效应及热效应而无损伤.
5.6电容和介质损耗因数(tanδ)
在额定频率,产品施加10kV电压时,产品的整体介质损耗因数(tanδ)≤0.02.