框架梁的上部筋与下部筋搭接位置在梁的什么地方?在03G101-查字典问答网
分类选择

来自郭祎华的问题

  框架梁的上部筋与下部筋搭接位置在梁的什么地方?在03G101-1图集第几页说明?在梁跨中的1/3搭接,还是在距支座边上的1/3处搭接呢?

  框架梁的上部筋与下部筋搭接位置在梁的什么地方?在03G101-1图集第几页说明?

  在梁跨中的1/3搭接,还是在距支座边上的1/3处搭接呢?

1回答
2020-08-26 20:27
我要回答
请先登录
宫清先

  框架梁的上部纵筋搭接位置在梁跨中1/3段内,因为那里负弯矩、剪力都最小;下部纵筋搭接位置在梁跨1/3处,那里正弯矩、剪力都较小.这是受力原则.你相信条文就请看03G101-1图集第54、55页说明,这个说明也是出自上述受力原则.

2020-08-26 20:29:02