来自霍广平的问题
【急!单相变压器电压为220/36v,额定容量为SA=24VA.如果在副边接36V、100W的电灯15个,求此时原边电流.】
急!单相变压器电压为220/36v,额定容量为SA=24VA.如果在副边接36V、100W的电灯15个,求此时原边电流.
3回答
2020-08-31 16:44
【急!单相变压器电压为220/36v,额定容量为SA=24VA.如果在副边接36V、100W的电灯15个,求此时原边电流.】
急!单相变压器电压为220/36v,额定容量为SA=24VA.如果在副边接36V、100W的电灯15个,求此时原边电流.
额定容量24VA,现在要接100*15=1500W的负载.超出额定容量太多了.变压器要烧了!
非要计算的话,就是1500/220=6.8A(大约),这还没有考虑变压器的损耗.
额定容量按2·4kVA
原边电流就是一次电流,大约就是上面计算的数值,因为次级的负载是1500W,初级负载大约也是这么大(没有加上变压器自身的损耗),实际电流应该比计算出的6.8安再大一些。要是2400VA的话,就没有问题了。可以正常使用的。