来自汪李峰的问题
三相变压器额定容量100KVA,电压比10KV/0.4KV,计算变压器一、二次额定电流?公式是什么怎么算的
三相变压器额定容量100KVA,电压比10KV/0.4KV,计算变压器一、二次额定电流?公式是什么怎么算的
1回答
2020-09-01 01:11
三相变压器额定容量100KVA,电压比10KV/0.4KV,计算变压器一、二次额定电流?公式是什么怎么算的
三相变压器额定容量100KVA,电压比10KV/0.4KV,计算变压器一、二次额定电流?公式是什么怎么算的
一次额定电流为100/10=10A
二次额定电流为100/0.4=250A