建筑电气设计里配电箱系统图中的安装容量(KW)和计算电流(A-查字典问答网
分类选择

来自陈见的问题

  建筑电气设计里配电箱系统图中的安装容量(KW)和计算电流(A)如何计算?有时候是把所有回路的总功率相加就是安装容量,然后乘以2就得到计算电流.但是有时候单相或者三相的情况不同时

  建筑电气设计里配电箱系统图中的安装容量(KW)和计算电流(A)如何计算?有时候是把所有回路的总功率相加就是安装容量,然后乘以2就得到计算电流.但是有时候单相或者三相的情况不同时具体操作也不对,想请教下应该如何判断单相还是三相,如何计算安装容量和计算电流?

1回答
2019-05-11 23:22
我要回答
请先登录
孙毅

  ABC单相电流取最大值折算到三相,然后再和三相的电流相加,根据计算电流选择断路器和导线,您可以参照网上的那篇文章-“配电回路的负荷计算及相关设备选型”,它列举了电流的计算方法,以及断路器选择和导线的选择.另外筑龙网上有冯志文先生编的“末端配电箱负荷计算”,直接往EXCEL表中输入公式即可.

2019-05-11 23:24:28