民用建筑电气设计规范第3.4.5如何理解内容:单相负荷应均衡-查字典问答网
分类选择

来自何克清的问题

  民用建筑电气设计规范第3.4.5如何理解内容:单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相

  民用建筑电气设计规范第3.4.5如何理解

  内容:单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算成等效三相负荷,再与三相负荷相加.如何理解这句话,请举例说明,

3回答
2019-05-12 15:53
我要回答
请先登录
梁廷伟

  你这内容是3.5.5吧,说下我的理解.

  首先单相负荷应均衡分配到三相上,举个例子,一栋6层住宅电源进线是三相L1,L2,L3吧,

  那你总不能把六层负荷全接到单相(比如L1)上吧,一层二层接L1,三四层接L2、五六层接L3就是单相负荷均衡分到三相上了.

  下面的意思是计算范围内单相负荷总容量小于三相对称总量的15%时,可以把单相负荷认为是三相对称负荷,直接与三相负荷进行计算;如果大于15%,则要将单相负荷换算成三相等效负荷容量再与三相负荷计算.

2019-05-12 15:58:30
何克清

  后面的两句话还是不太明白能不能举例说明

2019-05-12 16:00:00
梁廷伟

  比如计算电流时,三相端电压380V,单相端电压220V,两者都有的话你怎么求?将单相负荷换算成等效三相负荷再求呗!后面两句举个例子:某计算范围内有100W的三相负荷,还有单相负荷。假如单相负荷不超过15%即15W,你就直接把单相、三相加一起就是总负荷,按三相计算。假如超过15W,你先把单相负荷换算成等效三相再与三相负荷加一起才是总负荷。

2019-05-12 16:03:08