别墅要按照建筑防火规范疏散距离的规定做吗消防局提出这个问题,-查字典问答网
分类选择

来自艾毅的问题

  别墅要按照建筑防火规范疏散距离的规定做吗消防局提出这个问题,说别墅要按照建筑防火规范5.3.13的规定房间最远点到户门要不大于22米4层别墅,设置有一个楼梯,要按照建筑防火规范5.3.

  别墅要按照建筑防火规范疏散距离的规定做吗

  消防局提出这个问题,说别墅要按照建筑防火规范5.3.13的规定房间最远点到户门要不大于22米

  4层别墅,设置有一个楼梯,要按照建筑防火规范5.3.13的规定,房间最远点到户门(也就是首层大门)的距离不大于22米的规定吗?

  对于别墅,户门就是首层大门,那计算房间最远点到户门的距离就是要4层最远点房间,到首层大门的距离,楼梯按照规范是算楼梯投影长度,就算一层2.6米层高,只楼梯的距离就有22米了,加上最远房间到楼梯10多米,楼梯到大门10多米,远远超过规范规定

  所以想问下别墅疏散距离怎么算,应该用什么方法来反驳建筑防火规范的疏散距离问题

1回答
2019-05-13 13:10
我要回答
请先登录
全卫新

  一、根据《建筑设计防火规范》第1.0.2条:

  本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑:

  19层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑);

  2建筑高度小于等于24m的公共建筑;

  3建筑高度大于24m的单层公共建筑;

  4地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下室、半地下室);

  5厂房;

  6仓库;

  7甲、乙、丙类液体储罐(区);

  8可燃、助燃气体储罐(区);

  9可燃材料堆场;

  10城市交通隧道。

  简单点说就是除了高规规定的建筑,基本所有民用建筑和厂房都属于建规的适用范围。

  二、一般2-3层的别墅消防局是不要求仔细核算22m的疏散距离要求的,4层及以上会比较重视,一者的确疏散距离较长,二者很多这类建筑都被改建成多个独立单元出租出去,火灾危险性较大。

  三、一般别墅不属于第5.3.5条的范围(改建成出租宿舍或公寓的除外),可以将别墅楼梯按开放式楼梯“间”设计,一定要三面有墙,楼梯口不需封闭,这样可理解为开放式楼梯间,这样的楼梯间梯口处就可以理解为安全出口,这样的每层的疏散距离按本层最远点到梯口的距离计算就可以了,一般都不会超距离。

  四、根据经验,建议不要反驳消防局,可以商量,要不结果就很难说了。

2019-05-13 13:11:24