【消防建筑防火规范3.7.5中对首层外门的规定解读3.7.5-查字典问答网
分类选择

来自李元明的问题

  【消防建筑防火规范3.7.5中对首层外门的规定解读3.7.5厂房内的疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度应根据疏散人数,按表3.7.5的规定经计算确定.但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m,疏散走道】

  消防建筑防火规范3.7.5中对首层外门的规定解读

  3.7.5厂房内的疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度应根据疏散人数,按表3.7.5的规定经计算确定.但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m,门的最小净宽度不宜小于0.9m.当每层人数不相等时,疏散楼梯的总净宽度应分层计算,下层楼梯总净宽度应按该层或该层以上人数最多的一层计算.

  首层外门的总净宽度应按该层或该层以上人数最多的一层计算,且该门的最小净宽度不应小于1.2m.

  以上规定中“门的最小净宽度不宜小于0.9m”, 首层外门的最小净宽度不应小于1.2m,这两点的疑问

  1、单层厂房安全出口做0.9了一定要改1.

  2、多层厂房四个角落分别有安全出口了,但因车间较大,车间进行了分割区域,为保证逃生条件,在1楼半中间开了几个安全出口,这些出口仅供1楼的人逃生,做0.9m后一定要改1.

3回答
2019-05-14 01:03
我要回答
请先登录
蔡剑华

  “首层外门最小净宽不小于1.2m”的这个规定是综合考虑4层及以下厂房的疏散要求,加上3.7.2条的规定,也就是说:厂房首层最少有2个1.2m或以上的门.至于多开的门,当然是多多亦善!你的情况若是4个楼梯对应的门都不小于1.2...

2019-05-14 01:05:51
李元明

  谢谢你的帮助!我还想请问一下,关于建筑设计防火规范的内容有没有一个类似实施细则之类的解释说明呀?虽然我觉得你的解释很有道理,但我希望能找到有力的依据,否则我很难去说服别人,很多人只咬着“首层1.2m”不放,而不考虑1.2m的作用到底是为了疏散还是为了规定而规定。

2019-05-14 01:07:15
蔡剑华

  《建规》没有实施细则,条文说明也未涉及你的问题。我浙江的,总队出过几个文,我给你摘几条有点相关的。建设发〔2007〕36号(建设厅、消防局联合发文)《二〇〇六年浙江省消防工程技术专家组研讨会纪要》第25条:大开间场所当每层疏散总宽度符合规范要求,且任一防火分区安全出口数量不少于2个,其安全出口的疏散宽度不小于该防火分区疏散总宽度的70%时,可利用在与之相邻的防火分区墙上开设甲级防火门作为辅助疏散出口,该辅助疏散出口与相邻防火分区的疏散楼梯的距离不应大于30m,且其宽度可计入该防火分区疏散总宽度。多个防火分区共用疏散楼梯时,该疏散楼梯宽度不能重复计算。(也即浙公消〔2013〕42号《2013年浙江省消防技术规范疑难问题研讨会纪要》第64条)

2019-05-14 01:10:27