来自别牧的问题
【关于《民用建筑电气设计规范》第3.4.5条理解,请最好用公式表达,有绘图说明最好当单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相】
关于《民用建筑电气设计规范》第3.4.5条理解,请最好用公式表达,有绘图说明最好
当单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加.等效三相负荷可按下列方法计算:
1、三相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的三倍.
2、只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的根号3倍;多台时取最大线间负荷的根号3倍加上上次大线间负荷的(3-根号)倍.
3、既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷
3回答
2019-05-15 00:54