【建筑内部给水系统计算水压问题高层建筑中,假设层高是3.5M-查字典问答网
分类选择

来自孙宏军的问题

  【建筑内部给水系统计算水压问题高层建筑中,假设层高是3.5M,那么在计算建筑内给水系统所需水压时,H1的引入管起点至最不利配水点位置高度所要求的静水压是按照层高3.5M计算还是按照每层4M】

  建筑内部给水系统计算水压问题

  高层建筑中,假设层高是3.5M,那么在计算建筑内给水系统所需水压时,H1的引入管起点至最不利配水点位置高度所要求的静水压是按照层高3.5M计算还是按照每层4M估算?

1回答
2019-05-15 06:20
我要回答
请先登录
郭彤彦

  每层按4米估算,因为还有沿程水力损失的.

  当然估算是可以这么估算,最好还是大致算一下水力损失.

2019-05-15 06:24:25