多层民用建筑是室内面积120平方还是60平方,要设两个出口?-查字典问答网
分类选择

来自吕南斗的问题

  多层民用建筑是室内面积120平方还是60平方,要设两个出口?

  多层民用建筑是室内面积120平方还是60平方,要设两个出口?

3回答
2019-05-16 11:11
我要回答
请先登录
宋芳

  大于等于60平米的.

2019-05-16 11:12:15
吕南斗

  那什么情况下才是120?

2019-05-16 11:12:56
宋芳

  GB50016--20065.3.8公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2个,该房间相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。当符合下列条件之一时,可设置1个:1房间位于2个安全出口之间,且建筑面积小于等于120m2,疏散门的净宽度不小于0.9m;

2019-05-16 11:13:49