来自李春燕的问题

  三线热电阻温控仪接线温控仪输入端写的是ABB三个端子三线的热电阻线的颜色分别是红黑绿用万用表打到电阻档测红绿和红黑的电阻都是一样的106欧黑绿是0欧我将红线接A黑线和绿

  三线热电阻温控仪接线

  温控仪输入端写的是ABB三个端子三线的热电阻线的颜色分别是红黑绿用万用表打到电阻档测红绿和红黑的电阻都是一样的106欧黑绿是0欧我将红线接A黑线和绿线分别接两个B温控表通电热电阻暴露在空气中显示是25度可我将热电阻放在热水里还是25度没有变我连换了2个温控仪都是这样这是怎么回事是我线接错了还是热电阻不好仪表的参数设置我就设了个设定值其他都没调都是出场设置这样对吗还是要射程PID的(我想就算没设PID也不会影响热电阻测温度吧)

3回答
2020-09-11 17:40
我要回答
请先登录
姜定祥

  你需要看一下你在温控仪上有没有两个数码显示,一个是实际温度一个是设定温度,如果只有一个数码显示,可能你看到有是设定温度而不是实际温度.

  也有可能你所选的传感器类型不正确,如果你选择的是热电偶,那就有可能出现上述现象.

  建议仔细看一下说明书,或是进入温控仪的设置菜单,设置正确即可.

2020-09-11 17:41:56
李春燕

  我的是三线的PT100热电阻实际值和设定值都有显示实际值一直显示的是25设定值是100按照我题目所说的接线方法对吗?

2020-09-11 17:45:01
姜定祥

  线接的应该是对的可能是按热电偶测量了才会是25度,是室温或是补偿的温度要不你把热电阻单独用万用表量一下,用手加热PT100,阻值应该变大,如果不变那就是PT100有问题

2020-09-11 17:47:32