  3层的幼儿园楼梯间要设置封闭楼梯间吗每层建筑面积389平方米,2个楼梯间,一共2个班(睡室和活动室),2个楼梯间都出屋面,请问还要设置封闭楼梯间吗幼儿园是外廊的,还有2部楼梯间都要出屋

  3层的幼儿园楼梯间要设置封闭楼梯间吗

  每层建筑面积389平方米,2个楼梯间,一共2个班(睡室和活动室),2个楼梯间都出屋面,请问还要设置封闭楼梯间吗

  幼儿园是外廊的,还有2部楼梯间都要出屋面吗

1回答
2019-06-02 19:21
我要回答
请先登录
龙奕

  按现行规范的意思应该要设,因为幼儿园可以归为人员密集场所.

  但实际工程中,幼儿园以及中小学一般多采用敞开式外廊,在火灾情况下,烟气可以第一时间排到室外,楼梯封闭也失去了意义.另外,设置门后尤其是双向门,反而会影响孩子的疏散时间,在日常使用中也增加了危险.

  新防火规范的送审稿做了调整,因为尚未正式出版,权当参考:

  5.5.14下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:

  1医疗建筑、旅馆、老年人建筑;

  2设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;

  3商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;

  46层及以上的其他建筑.

  新规范此条对幼儿园、中小学只字未提,因为没看到条文解释,也不敢妄断.