电路电流计算!请问:三根加热管分别:2KW,三角形接法接在三-查字典问答网
分类选择

来自孙建勋的问题

  电路电流计算!请问:三根加热管分别:2KW,三角形接法接在三相电路中,线电流怎么计算?三根灯管分别:2KW,星形接法接在三相四线电路中,线电流怎么计算?我说的负载是分别2KW,等于是有3个负

  电路电流计算!

  请问:

  三根加热管分别:2KW,三角形接法接在三相电路中,线电流怎么计算?

  三根灯管分别:2KW,星形接法接在三相四线电路中,线电流怎么计算?

  我说的负载是分别2KW,等于是有3个负载,按星形和三角行接在电路中的!

  那是用2KW÷是用6KW÷还是要再按什么方法分别计算电阻?就是不用的接法时,他们的总电阻一样吗?

1回答
2020-10-18 07:38
我要回答
请先登录
孙兴东

  三角形接法(加热管额定电压380V)

  I=P÷U÷√3(3开平方)=2kW*3÷380÷√3=6000W÷380V÷1.732=9.12A

  星形接法(灯管额定电压220V)

  I=P÷U=2kW÷220V=2000W÷220V=9.09A

  补充,因为“星形接法接在三相四线电路中”所以只能按220V对每个负载单独计算,而每组负载功率相等,所以只需计算一个即可.即:A、B、C三相电流相等(9.09A)