【消防水池用水量计算如题一栋5层丙类厂房,建筑高度18m,建筑体积15200m3(室外消防用水量为25L/s),市政给水管道只有一条进水管,建筑内仅设有室内消火栓系统(临时高压系统),回答以下问题.】
消防水池用水量计算
如题
一栋5层丙类厂房,建筑高度18m,建筑体积15200m3(室外消防用水量为25L/s),市政给水管道只有一条进水管,建筑内仅设有室内消火栓系统(临时高压系统),回答以下问题.
(1)、该建筑消防水池的容积至少为______.
答:A.126m³B.216m³C.252m³D.378m³
麻烦说一下具体计算过程
该题的计算都是根据室外和室内的供水时间为两小时计算,为什么呢,规范的规定为丙类厂房的消防水池供水时间是3小时,为何在这里取两小时呢.
我认为的计算是
室外25*3600*2=180立方米.
室内10LS*3600*2=72立方米
请高手指点为何这里要取两小时供水时间.还是另外有算法?
4回答