三相电表接两相电,三相电表走一度等于两相电表的十五度吗?我是-查字典问答网
分类选择

来自邵伟民的问题

  三相电表接两相电,三相电表走一度等于两相电表的十五度吗?我是跟隔壁别人共用一个三相四线的电表,都是接的两相电,隔壁装了分表我没装,然后他们说三相电表走一度就等于两相电十五度,

  三相电表接两相电,三相电表走一度等于两相电表的十五度吗?

  我是跟隔壁别人共用一个三相四线的电表,都是接的两相电,隔壁装了分表我没装,然后他们说三相电表走一度就等于两相电十五度,所以我的电量就是三相总表的度数乘以十五再减去隔壁分表的度数…而且损耗也算我的,我想问下这样我划的来吗?

1回答
2020-10-29 13:10
我要回答
请先登录
李亦洋

  划不来!损耗应大家摊才对.总表装了互感器吗?150/5还是75/5?如果有互感器,度数乘以倍率计算电量是对的.但是也不完全是这样算.

  参考我的回答(将引号内的问题复制到提问栏,搜索答案):“总电表用电量是3887,220V,10(60)A,300r/kwh,50HZ分电表用电量是911,220V,3(6)A,2000r/kwh,50”

2020-10-29 13:10:34

最新问答

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
  •