计算参数:双排脚手架,搭设高度21.8米,立杆采用单立管.立-查字典问答网
分类选择

来自陈根妃的问题

  计算参数:双排脚手架,搭设高度21.8米,立杆采用单立管.立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.80米,内排架距计算参数:双排脚手架,搭设高度17.4米,立杆采用单立管.立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.80米,内

  计算参数:双排脚手架,搭设高度21.8米,立杆采用单立管.立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.80米,内排架距

  计算参数:

  双排脚手架,搭设高度17.4米,立杆采用单立管.

  立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.80米,内排架距离结构0.30米,立杆的步距1.80米.

  钢管类型为48×3.0,连墙件采用随层3跨,竖向距2.80米,水平距4.50米.

  施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工.

  脚手板采用竹笆片,荷载为0.15kN/m2,按照铺设4层计算.

  栏杆采用竹笆片,荷载为0.15kN/m,安全网荷载取0.0050kN/m2.

  脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加一根大横杆.

  基本风压0.35kN/m2,高度变化系数1.00,体型系数1.134.98m高度,C类地坪.

  地基承载力标准值105kN/m2,基础底面扩展面积0.250m2,地基承载力调整系数0.40.

  有软件的朋友帮忙输入参数,生成计算书并发给我,感激不尽,分数一定是送上!

  请计算同样参数的悬挑脚手架,工字钢选14-16#.

1回答
2020-11-06 23:38
我要回答
请先登录
卢欣华

  已经弄好了,但是不知道怎么发给你.

  九、立杆的地基承载力计算:

  立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求

  p≤fg

  地基承载力设计值:

  fg=fgk×Kc=42.000kN/m2;

  其中,地基承载力标准值:fgk=105.000kN/m2;

  脚手架地基承载力调整系数:kc=0.400;

  立杆基础底面的平均压力,p=N/A=32.722kN/m2;

  其中,上部结构传至基础顶面的轴向力设计值:N=8.180kN;

  基础底面面积(m2):A=0.250m2.

2020-11-06 23:39:49