有关变压器无功补偿值的计算问题已知变压器的容量为250KVA-查字典问答网
分类选择

来自李中的问题

  有关变压器无功补偿值的计算问题已知变压器的容量为250KVA,补偿前的功率因数为cosA=0.8,补偿后的功率因数为cosB=0.92,则其电容补偿值为多少?如果您知道的话,希望您能不吝赐教!

  有关变压器无功补偿值的计算问题

  已知变压器的容量为250KVA,补偿前的功率因数为cosA=0.8,补偿后的功率因数为cosB=0.92,则其电容补偿值为多少?如果您知道的话,希望您能不吝赐教!

1回答
2020-11-10 14:48
我要回答
请先登录
金惠娟

  功率因数cosA=0.8时,视在功率、有功功率和无功功率间是特殊三角形关系,勾三、股四、弦五sinΦ=0.6有功功率P=ScosΦ=250X0.8=200KW无功功率Q=SsinΦ=250X0.6=150kVar

  cosB=0.92时,有功功率P=S/cosΦ=250/0.92=230KW

  因为:无功功率平方=视在功率平方-有功功率平方

  SS=250X250=62500PP=230X230=5290062500-52900=96009600开方得98

  无功功率Q=98kVar

  电容补偿值为150kVar-98kVar=52kVar

  功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S.

  电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S

  三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率.

  有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方.

  三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:

  视在功率S=1.732UI

  有功功率P=1.732UIcosΦ

  无功功率Q=1.732UIsinΦ

  功率因数cosΦ=P/S

  sinΦ=Q/S