  已知变压器容量为100KVA,补偿后因数为0.92,求功率因数补偿的电容大小?已知变压器容量为100KVA,补偿后因数为0.92,求功率因数补偿的电容大小给出计算方法~

  已知变压器容量为100KVA,补偿后因数为0.92,求功率因数补偿的电容大小?

  已知变压器容量为100KVA,补偿后因数为0.92,求功率因数补偿的电容大小

  给出计算方法~

1回答
2020-11-10 23:38
我要回答
请先登录
施韦

  你没给出补偿前的因数是多少.假设补偿前因数COSφ=0.78,则SINφ=0.62,变压器的无功功率Q1=S*SINφ=100*0.62=62KVar补偿后的因数为COSφ´=0.92,SINφ´=0.39,则Q2=S*SINφ´=100*0.39=39KVar电...

2020-11-10 23:41:40