  电压380伏功率21千瓦热水器线径怎么计算?1.电压380伏功率21千瓦热水器导线长20米怎样选择导线截面积,具体推算过程请详解.2.还有关于三相四线带单相电设备怎样平衡负载.例如:6平方导线能

  电压380伏功率21千瓦热水器线径怎么计算?

  1.电压380伏功率21千瓦热水器导线长20米怎样选择导线截面积,具体推算过程请详解.

  2.还有关于三相四线带单相电设备怎样平衡负载.例如:6平方导线能带多少单相电负载,平均每相合多少电流.带三相负载合多少电流.

1回答
2020-11-10 20:01
我要回答
请先登录
陈春梨

  21千瓦热水器导线长20米可以用10平方铜芯线,如果穿管的用16平方.三相四线带单相电设备尽量把功率每相大致分一样,就可以了.6平方每相能带20A,算三相就是10KW

2020-11-10 20:03:30