一个关于变压器的物理题已知变压器铭牌上是“220/36”额定-查字典问答网
分类选择

来自李红波的问题

  一个关于变压器的物理题已知变压器铭牌上是“220/36”额定容量是2KVA如果在副变连接36V、100W灯泡15个,求原方电流?如果电灯减少到2个,原方电流是多少?哪个更准确?为什么?是减少到两个不是

  一个关于变压器的物理题

  已知变压器铭牌上是“220/36”额定容量是2KVA

  如果在副变连接36V、100W灯泡15个,求原方电流?如果电灯减少到2个,原方电流是多少?哪个更准确?为什么?

  是减少到两个不是减少两个我知道怎么算了!

  我考虑的是,如果器件多了的话耗损应该更多吧?这样看的话不应该是2个的更准确么?

1回答
2020-11-11 03:19
我要回答
请先登录
刘沙

  原副线圈之比是220:36≈6.11:1

  (1)原方:100*15/220≈6.82A

  副方:(100/36)*15≈41.67A

  原副比6.82:41.67≈1:6.11

  (2)100*13/220≈5.91A副方:(100/36)*13≈36.11A

  原副比5.91:36.11≈1:6.11

  额定容量是2KVA,即2000W因为

  负载越接近额定值越准确,就是结15个的时候

2020-11-11 03:21:52