请教电工一个关于水导电的问题!请问220v的火线掉在水中,多-查字典问答网
分类选择

来自宋维公的问题

  请教电工一个关于水导电的问题!请问220v的火线掉在水中,多远的水里会有36伏以下的电压?电鱼机的电压有多少伏?电鱼为什么不会被电到?如果自来水(塑料管)碰到220v的火线,多长会电到人?

  请教电工一个关于水导电的问题!

  请问220v的火线掉在水中,多远的水里会有36伏以下的电压?电鱼机的电压有多少伏?电鱼为什么不会被电到?如果自来水(塑料管)碰到220v的火线,多长会电到人?

1回答
2020-11-13 05:14
我要回答
请先登录
鲁小云

  火线掉到水里这个很难说!很水的纯度会有很大的关系!

  电鱼机的电压都是36V以下的,正常情况36V以下的电压是安全电压,人体不会有触电的感觉的!即便逆变升压放电也是瞬间或者短时间的!

  自来水管如果是合格的PVC管材的话,管子本身应该是不导电的,但对水来说就会导电!

  电压随距离降低的那个叫压降,具体的计算方法是(这个一般只适用于导体计算):

  线路电压降计算公式为△U=(P*L)/(A*S)

  其中:P为线路负荷

  L为线路长度

  A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46)

  S为电缆截面

  在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米;在温度=75°C时铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆)如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆作负载30安培算线路压降=30*0.328=9.84(伏)如果两条并联作火线,另两条并联作地线,那线路电阻为0.164欧美,线路压降=30*0.164=4.92(伏)具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,计算方法,公式就是这样

2020-11-13 05:16:11