来自高延峰的问题
铝合金门窗工程技术规范中的:中空玻璃的单片玻璃相差不宜超过3mm,为什么?
铝合金门窗工程技术规范中的:中空玻璃的单片玻璃相差不宜超过3mm,为什么?
1回答
2019-08-11 01:11
铝合金门窗工程技术规范中的:中空玻璃的单片玻璃相差不宜超过3mm,为什么?
铝合金门窗工程技术规范中的:中空玻璃的单片玻璃相差不宜超过3mm,为什么?
中空玻璃的内外两层单片玻璃是共同作用受力,在外力作用下,如果厚度相差达大,则两片玻璃受力大小过于悬殊,容易因受力均而破裂.
注:在北京曾经有幕墙工程很多破裂玻璃的案例.
也可以具体见JGJ102--2003玻璃幕墙工程技术规范6.1.1的条文说明P132页
并注意,如果不同玻璃厚度,最好外层单片玻璃较厚.