工程抗震作业单层钢筋混凝土框架计算见图如下图所示.集中于屋盖-查字典问答网
分类选择

来自付敬奇的问题

  工程抗震作业单层钢筋混凝土框架计算见图如下图所示.集中于屋盖处的重力荷载代表值G=1200kN.梁的抗弯刚度EI=∞,柱的截面尺寸b×h=350mm×350mm,采用C20的混凝土,结构的阻尼比ζ=0.05.Ⅱ类场

  工程抗震作业

  单层钢筋混凝土框架计算见图如下图所示.集中于屋盖处的重力荷载代表值G=1200kN.梁的抗弯刚度EI=∞,柱的截面尺寸b×h=350mm×350mm,采用C20的混凝土,结构的阻尼比ζ=0.05.Ⅱ类场地,设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g,建筑所在地区的设计地震分组为第二组.结构自振周期T=0.88s.

  要求计算出:确定在多遇地震作用下框架的水平地震作用标准值.

4回答
2020-11-13 06:00
我要回答
请先登录
李安平

  根据《建筑抗震设计规范》2010,结构以剪切变形为主,符合底部剪力法的要求.

  建筑所在地区的设计地震分组为第二组,Ⅱ类场地:特征周期为Tg=0.35s;

  设计基本地震加速度为0.10g:多遇地震下αmax=0.08

  地震影响系数:α=(Tg/T)rη2αmax=(0.35/0.88)1*1.0*0.08=0.032(Tg

2020-11-13 06:05:13
付敬奇

  结构自振周期T=0.88s,你的特征周期为Tg=0.35s,是否符合题意?请问能给个详细的计算清单不?,因为我需要详细的计算清单。谢谢

2020-11-13 06:05:45
李安平

  结构自振周期T=0.88s和场地特征周期Tg=0.35s是两个概念;另外,结构自振周期0.88s,在计算过程中已经体现了(0.35/0.88)^1*1.0*0.08=0.032中的0.88就是结构自振周期。你要出计算过程,上面的步骤已经符合要求了!

2020-11-13 06:09:47
付敬奇

  谢谢你的回答,祝你七夕节找到一个女朋友