柴油发电机与UPS连接时,存在着相互匹配问题,从柴油发电机的外特性来看,柴油发电机的输出内阻是电感性的,影响其工作稳定的因素有以下几种情况:第一种情况:柴油发电机启动正常后UPS输出电流由电池突然转到柴油发电机时;第二种情况:柴油发电机--UPS正常工作情况下,UPS负载电流发生突然变化;第三种情况:UPS输入电流中谐波成分过大时.传统双变换UPS的输入功率因数只有0.8,输入电流的高次谐破高达30%,当使用柴油发电机为其供电时,必然会严重的影响油机频率和输出电压的稳定,所以油机的功率容量必须要高达2----4倍,系统才能稳定运行.但是,SilconUPS很好的解决了上面的三个问题:第一种情况:SilconUPS采用了负载慢启动(转移)的方法,市电掉电后,UPS由电池供电,同时启动油机,待油机启动正常后,UPS逐渐地将负载由电池供电转到由油机供电,慢启动时间在1分钟左右(可设置),如图(二十三)所示:柴油机输出频率的变化输入电流0--100%慢启动图(二十三):SilconUPS与油机匹配时的测试曲线测试条件:Silcon:480KVA/480KW;负载:480kw,0—100%变化;柴油发电机:625KVA/500KW;从图中负载慢启动过程和油机频率变化情况两条曲线来看:慢启动时间:10S2HZ/S;油机频率变化:0.25HZ;可见,油机容量是UPS容量1.3倍(625KVA/480KVA)的情况下,在UPS输入电流0—100%慢启动过程中,油机工作频率变化只有0.25HZ(0.5%),远远小于UPS容许的最大的变化范围4hz(0—8%,可设制),UPS工作在绝对稳定的状态,根本不可能有频繁转电池供电的现象发生.第二种情况:SilconUPS的第一个逆变器是电流源,当负载突变时,输入电流缓慢变化,如图(二十四)所示,典型数据是,额定负载电流100%变化时,输入电流变化过程超过100ms.这就保证了负载的任何突然变化不会影响油机的工作状态.第三种情况:SilconUPS输入电流中谐波成分只有3%,输入功率因数高达0.99,输入电流的波形如图(二十五)所示图(二十五)SilconUPS的输入输出电流波形