  1.一K型热电偶测量出加热炉内的温度为790度,(热电势为32.865mV),此时环境温度36度,对应的热电势E(36,0)=1.448mV,问:A,此时热电偶测量的炉内温度是比正常值偏高还是偏低,为什么?B,计算实

  1.一K型热电偶测量出加热炉内的温度为790度,(热电势为32.865mV)

  ,此时环境温度36度,对应的热电势E(36,0)=1.448mV,问:

  A,此时热电偶测量的炉内温度是比正常值偏高还是偏低,为什么?

  B,计算实际温度的热电势是多少?

  C,若790度是炉内的真实温度,且环境温度同上,球当时仪表测量的热电势应该是多少?

1回答
2020-11-15 00:06
我要回答
请先登录
胡胜坤

  根据所测的热电势为32.865mv,电位差计所处位置的环境温度为36℃,那么热电偶此时测得的电炉的实际温度为:

  E(t,0)=E(t,36)+E(36,0)=32.865+1.448=34.313mv

  查K型分度表可知:34.313mv对应的温度值为825.4℃,而所测炉温为790℃,相差35.4℃,所以,显示温度比实际温度低35.4℃,即:

  A.热电偶测量的炉内温度是比正常值偏低;

  B.实际温度的热电势:

  E(825.4,0)=E(825.4,36)+E(36,0)=32.865+1.448=34.313mv

  C.790℃炉内的真实温度,其当时仪表测量的热电势:

  查K型分度表可知:790℃温度对应的热电势值为32.865mv

  E(790,36)=E(790,0)-E(36,0)=32.685-1.448=31.237mv