【在横向地震荷载计算中算重力荷载标准值时,只需要算取伸缩缝一-查字典问答网
分类选择

来自刘小除的问题

  【在横向地震荷载计算中算重力荷载标准值时,只需要算取伸缩缝一侧的重力荷载标准值还是整栋楼的重力荷载该楼长约76m顾设置伸缩缝一条伸缩缝两侧都是框架结构在手算一品框架的时候】

  在横向地震荷载计算中算重力荷载标准值时,只需要算取伸缩缝一侧的重力荷载标准值还是整栋楼的重力荷载

  该楼长约76m顾设置伸缩缝一条伸缩缝两侧都是框架结构在手算一品框架的时候需计算横向地震作用,这时的重力荷载标准值该怎么取?只需要算取伸缩缝一侧(计算的一品框架所在)的重力荷载标准值还是整栋楼的重力荷载标准值?亦或是该品框架范围内的重力荷载标准

1回答
2020-11-16 18:49
我要回答
请先登录
郭新宇

  【结构设计师】设置了伸缩缝,就是整体结构完全分开了.实际上是可以按照两个结构模型算的.当然伸缩缝这里没有风荷载.你要知道地震力是怎么产生的,是因为建筑本身的惯性.地震可以理解为大地的不规则加速度.完全分开的...

2020-11-16 18:51:58