  某用户最大负荷时,月平均有功功率p=600KW,功率因数为COS1=0.65,若将功率因数提高到COS2=0.9,应装电容器组的总容量多少KVAR(答案410.88)求计算过程

  某用户最大负荷时,月平均有功功率p=600KW,功率因数为COS1=0.65,若将功率因数提高到COS2=0.9,应装电容器组的总容量多少KVAR(答案410.88)求计算过程

2回答
2020-11-19 06:58
我要回答
请先登录
马新武

  配置无功补偿电容器容量的计算公式为:

  Qc=P(tgφ1-tgφ2)

  其中:Qc,是需要补偿的电容器容量值,Kvar;

  P,是总负载的有功功率,Kw;

  φ1,是补偿前功率因数角;

  φ2,是补偿后功率因数角.

  因COSφ1=0.65,COS=0.9,

  所以,φ1≈49.458,φ2≈25.842.

  Qc=P(tgφ1-tgφ2)

  =600x(tg49.458-tgφ25.842)

  ≈410.87KVAR