谁会综合布线,帮我做下这道题,某办公大楼高12层(层高3.5-查字典问答网
分类选择

来自范洪博的问题

  谁会综合布线,帮我做下这道题,某办公大楼高12层(层高3.5米),计算机中心设在6层,电话主机房设在6层,但不在同一位置.要求每层50个信息点,50个语音点(最近20米、最远80米),总计数据点600

  谁会综合布线,帮我做下这道题,

  某办公大楼高12层(层高3.5米),计算机中心设在6层,电话主机房设在6层,但不在同一位置.要求每层50个信息点,50个语音点(最近20米、最远80米),总计数据点600个,语音点600个.数据、语音配线子系统均使用6类非屏蔽双绞线电缆;数据垂直干线电缆采用室内6芯多模光纤;语音垂直干线系统采用5类25对大对数电缆.

  请计算并设计:

  (1)跳线数量、信息模块数量、信息插座底盒和面板数量.

  (2)配线子系统线缆数量.

  (3)干线子系统线缆数量.

  (4)数据配线架需求数量.

  (5)光纤配线架需求数量.

1回答
2020-11-28 17:07
我要回答
请先登录
惠晓滨

  描述不明确,简单回答

  1,跳线各650条,模块1200,底盒600,双孔面板600

  2,网线(6类)240箱

  3,光纤300米,5类25对600米(线对无预留)

  4,数据配线架60套,语音配线架(主干)自算

  5,12口机架式光纤配线架17

2020-11-28 17:11:56