【请问100米4平方毫米铝线,每月用电250度,每月电损多少-查字典问答网
分类选择

来自陈云霞的问题

  【请问100米4平方毫米铝线,每月用电250度,每月电损多少度?(220V)】

  请问100米4平方毫米铝线,每月用电250度,每月电损多少度?(220V)

1回答
2020-12-18 09:25
我要回答
请先登录
梁毅

  以每天用电5小时计算,平均负载功率:

  P=250/30/5≈1.67(KW)

  平均负载电流:

  I=P/U/cosφ=1.67/0.22/0.85≈8.9(A)

  100米4平方毫米铝线(零、火线2根线)的线阻值(铝线的电阻率为0.0283):

  R=ρ×L/S=0.0283×(100×2)/4≈1.4(Ω)

  100米4平方毫米铝线的线损功率:

  P=I×I×R=8.9×8.9×1.4≈110(W)

  每月电损:

  0.11×5×30=16.5(KWh)

2020-12-18 09:27:30