  差压流量计开方未开方的流量计算方法积算仪在接差压式流量计时会有两种情况,一种是接信号已开方的,另一种是信号未开方的,分别对应的计算公式如下:未开方:M=K×根号下(ρ×ΔP

  差压流量计开方未开方的流量计算方法

  积算仪在接差压式流量计时会有两种情况,一种是接信号已开方的,另一种是信号未开方的,分别对应的计算公式如下:

  未开方:M=K×根号下(ρ×ΔP)

  已开方:M=K×根号下(ρ)×ΔP

  如果一个差压流量计的量程是0~20T/h,差压范围为0~100KPA,输出电流范围为4~20mA,密度为1.0Kg/m3,则当流量计输出8mA时,信号是已开方和信号未开方的流量分别是多少,怎么算的?

  我目前的理解是这样的:

  未开方:

  通过“20=K×根号下(1×100)”算出:K=2

  ΔP=(8-4)/(20-4)×(100-0)+0=25KPA

  M=2×根号下(1×25)=10T/h

  已开方:

  通过“20=K×根号下(1)×100”算出:K=0.2

  ΔP=(8-4)/(20-4)×(100-0)+0=25KPA

  M=0.2×根号下(1)×25=5T/h

  这种算法对吗,感激不尽,已经困扰我好久了,尤其是关于已开方时的ΔP的计算是否正确.

1回答
2020-12-23 08:04
我要回答
请先登录
刘霞

  TK-KBL系列孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量.孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等.孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门.