高昂

  1砌筑脚手架

  1.1不论何种砌体,凡砌筑高度超过1.2m以上者,均需计算脚手架.

  1.2砌筑脚手架的计算按墙面(单面)垂直投影面积以平方米计算.

  1.3计算脚手架工程量时,门窗洞口及穿过建筑物的车辆通道空洞面积等,均不扣除.

  1.4外墙脚手架按外墙外围长度(应计凸阳台两侧的长度,不计凹阳台两侧的长度),乘室外地坪至砌体中心线顶面或女儿墙顶面高度,有山墙的,加山墙面积,再乘以1.05系数计算其工程量.

  1.5天井四周墙砌筑,如需搭外架时,(1)天井短边净宽b≤2.5m时按长边净宽乘以高度再乘以1.2系数计算外脚手架工程量;(2)天井短边净长在2.5m3.5m时,按一般外脚手架计算.

  1.6独立砖柱、突出屋面的烟囱脚手架按其外围周长加3.6m后乘以高度计算.

  1.7如遇下列情况者,按单排外脚手架计算:

  1.7.1外墙檐高在16m以内,并无施工组织设计规定时;

  1.7.2独立砖柱与突出屋面的烟囱;

  1.7.3砖砌围墙.

  1.8如遇下列情况者,按双排外脚手架计算.

  1.8.1外墙檐高超过16m者;

  1.8.2框架结构间砌外墙;

  1.8.3外墙面带有复杂艺术形式者(艺术形式部分的面积占外墙总面积30%以上),或外墙勒脚以上抹灰面积(包括门窗洞口面积在内)占外墙总面积25%以上,或门窗洞口面积占外墙总面积40%以上者;

  1.8.4空斗墙(不分内外墙);

  1.8.5片石墙(含挡土墙、片石围墙)、大孔混凝土砌块墙,墙高超过1.2m者;

  1.8.6施工组织设计有明确规定者.

  1.9同一栋建筑物内:有不同高度时,应分别按不同高度计算外脚手架;不同高度间的分隔墙,按相应高度的建筑物计算外脚手架;如从楼面或天面搭起的,应从楼面或天面起计算.

  1.10凡厚度在两砖(490mm)以上的砖墙,均按双面搭设脚手架计算,如无施工组织设计规定时:高度在3.6m以内的外墙,一面按单排外脚手架计算,另一面按里脚手架计算;高度在3.6m以上的外墙,外面按双排外脚手架计算,内面按里脚手架计算;内墙按双面计算相应高度的里脚手架.

  1.11在旧有的建筑物上加层:加二层以内时,其外墙脚手架按1.4条规定乘以0.5系数计算;加层在二层以上时,按上述办法计算,不乘以系数;

  1.12内墙按内墙净长乘以实砌高度计算里脚手架工程量.下列情况者,也按相应高度计算里脚手架工程量:

  1.12.1砖砌基础深度超过3m时(室外地坪以下),或四周无土砌筑基础,高度超过1.2m时;

  1.12.2单层地下室外墙(高度从地下室室内地坪标高算起);

  1.13电梯井按井底板面至顶板面高度,套用相应定额子目以座计算.

  2现浇混凝土脚手架

  2.1现浇混凝土需用脚手架时,应与砌筑脚手架综合考虑.如确实不能利用砌筑脚手架者,而定额子目中又无脚手架工料,则可按施工组织设计规定或按实际搭设的脚手架计算.

  2.2两层及二层以上地下室的外墙脚手架按双排外脚手架计算.

  2.3现浇混凝土基础运输道:

  2.3.1深度大于3m(3m以内不得计算)的带形基础按基槽底面积计算;

  2.3.2满堂基础运输道适用于满堂式基础、箱形基础、基础底宽度大于3m的柱基础及宽度大于3m的设备基础,其工程量按基础底面积计算.

  2.4现浇混凝土框架运输道,适用于楼层为预制板的框架柱、梁,其工程量按框架部分的建筑面积计算.

  2.5现浇混凝土楼板运输道,适用于框架柱、墙、梁、板整体浇捣工程,工程量按浇捣部分的建筑面积计算;如以预制板为主,局部浇捣的混凝土楼板(厕所、浴室),不得计算楼板运输道费用;砖混结构工程的现浇楼板按相应定额子目乘以0.5系数.

  2.6计算现浇混凝土运输道,采用泵送混凝土时应按如下规定:

  2.6.1基础混凝土不予计算;

  2.6.2框架结构、框架-剪力墙结构、筒体结构的工程,定额须乘以0.5系数;

  2.6.3砖混结构工程,定额乘以0.25系数.

  2.7装配式构件安装,两端搭在柱上,需搭设脚手架时,其工程量按柱周长加3.6m乘以柱高度计算,并按相应高度的单排外脚手架定额的50%计算.

  2.8现浇钢筋混凝土独立柱,如无脚手架利用时,按(柱外围周长+3.6m)×柱高度按相应外脚手架计算.

  2.9单独浇捣的梁,如无脚手架利用时,应按(梁宽+2.4m)×梁的跨度套相应高度(梁底高度)的满堂脚手架计算.

  2.10当采用满堂脚手架时套用《装饰装修工程消耗量分册》B.7脚手架工程相应定额子目.

  3构筑物脚手架

  3.1烟囱、水塔、独立筒仓脚手架,分不同内径,按室外地坪至顶面高度,套相应定额子目.水塔、独立筒仓脚手架按相应的烟囱脚手架,人工乘以系数1.11,其他不变.

  3.2钢筋混凝土烟囱内衬的脚手架,按烟囱内衬砌体的面积,套单排脚手架.

  3.3贮水(油)池外池壁高度在3m以内者,按单排外脚手架计算;超过3m时可按施工组织设计规定计算,如无施工组织设计时,可按双排外脚手架计算;池底钢筋混凝土运输道参照基础运输道;池顶钢筋混凝土运输道参照楼板运输道.

  3.4贮仓及漏斗:如需搭脚手架时,按本分册相应子目

2020-01-20 07:50:35