【请问一个关于交流接触器线圈启动电流的问题交流接触器是交流2-查字典问答网
分类选择

来自高兴亮的问题

  【请问一个关于交流接触器线圈启动电流的问题交流接触器是交流220V的,线圈是交流24V的,说明上写的线圈吸合功率是70VA,维持功率是7VA,我要算线圈的启动电流,是用70除以24吗】

  请问一个关于交流接触器线圈启动电流的问题

  交流接触器是交流220V的,线圈是交流24V的,说明上写的线圈吸合功率是70VA,维持功率是7VA,我要算线圈的启动电流,是用70除以24吗

1回答
2020-01-31 17:56
我要回答
请先登录
李弢

  正是:70/24≈2.9(A)

2020-01-31 17:59:19