【配电房的电流表是42L6型的,2000/5,读数是0.3,-查字典问答网
分类选择

来自史闽艳的问题

  【配电房的电流表是42L6型的,2000/5,读数是0.3,怎么计算他的电流】

  配电房的电流表是42L6型的,2000/5,读数是0.3,怎么计算他的电流

1回答
2020-01-31 21:36
我要回答
请先登录
毕大川

  42L6型的2000/5的电流表量程范围是2000A,你能读出0.3A么,电流表读出的电流就是你实际的一次电流,而电流互感器的二次电流5A是不会有变化的,查查你的电流表接线是否有不牢的地方吧

2020-01-31 21:40:40