1.3级烟花爆竹库房的爆炸危险范围是多少?爆炸危险区域能超出-查字典问答网
分类选择

来自任思聪的问题

  1.3级烟花爆竹库房的爆炸危险范围是多少?爆炸危险区域能超出围墙吗?

  1.3级烟花爆竹库房的爆炸危险范围是多少?爆炸危险区域能超出围墙吗?

3回答
2020-01-31 14:51
我要回答
请先登录
林海军

  1.3级烟花爆竹库房的爆炸危险范围是多少,这要根据1.3级库房内的存储药量来计算的.(

  建筑物危险品的计算药量应为建筑物内能形成同时燃烧或爆炸的危险品的最大药量,包括药剂、在制品、半成品、成品.).

  GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》中对1.3级库房的药量、安全距离已列表说明;爆炸区域肯定不能超出围墙.

2020-01-31 14:55:01
任思聪

  那个距离得条纹说明我怎么没看到呀?求指点。

2020-01-31 14:58:49
林海军

  表4.2.3就是。