电流互感器与电流表的读数我现有电流表3只(1.5k/5A),-查字典问答网
分类选择

来自丁国芳的问题

  电流互感器与电流表的读数我现有电流表3只(1.5k/5A),电流互感器3只(1500/5),电流表读数0.7,实际电流是多少A

  电流互感器与电流表的读数

  我现有电流表3只(1.5k/5A),电流互感器3只(1500/5),电流表读数0.7,实际电流是多少A

3回答
2020-01-31 04:33
我要回答
请先登录
李尔宁

  实际电流:700A.

2020-01-31 04:37:15
丁国芳

  咋计算的,公式

2020-01-31 04:38:16
李尔宁

  电流互感器的变流比等于:1500/5=300。电流表显示的变比等于1,5K/5=1500/5=300。两者变比相同,就是电流表显示1,5的时候对应主回路电流是1500A,所以读数是0.7的时候对应的主回路电流大小是700A.

2020-01-31 04:40:03