来自卢明的问题

  计算题:一台输出功率为10000kw的发电机,用横截面积为10mm²的铝导线,将电能输送到6km外的用户.求:1.用10kv的电压送电,每条输电线上的电流和每天的电能损失是多少J?(已知1m长,横截面积

  计算题:

  一台输出功率为10000kw的发电机,用横截面积为10mm²的铝导线,将电能输送到6km外的用户.

  求:1.用10kv的电压送电,每条输电线上的电流和每天的电能损失是多少J?(已知1m长,横截面积为10mm的铝导线的电阻为0.0027Ω)

  2.若用20kw的电压送电,每条输电线上的电流和每天的电能损失又是多少?

1回答
2020-02-04 23:44
我要回答
请先登录
鲁云萍

  按单相发电机算:6公里长的距离用导线长12千米.导线电阻:12千×0.0027=32.4Ω1、10千伏输电时:导线电流:10000千瓦/10万伏时=10A,消耗功率:10×10×32.4=3240(瓦)每天耗电:24×3600×3240=279936(千焦)...

2020-02-04 23:45:51

最新问答