  总功率约10kw接三相四线380v的应该用多大的铜线、多少安的空开?如果用单项220V应该用多大的铜线,、多少安的空开?三项和单项2种的计算公式详细各是怎样的?计算分析方法啊

  总功率约10kw接三相四线380v的应该用多大的铜线、多少安的空开?

  如果用单项220V应该用多大的铜线,、多少安的空开?三项和单项2种的计算公式详细各是怎样的?

  计算分析方法啊

1回答
2020-02-06 21:28
我要回答
请先登录
陈宜辉

  总功率约10kw,接三相四线380V的,

  电流=功率÷电压=10000÷380=26.4A

  应该用6平方毫米的铜线、30A的空开

  总功率约10kw,接220V的,

  电流=功率÷电压=10000÷220=45.5A

  应该用10平方毫米的铜线、50A的空开