电施工图中BV-0.45/0.75KV5*10SC25WC/-查字典问答网
分类选择

来自孙博远的问题

  电施工图中BV-0.45/0.75KV5*10SC25WC/FC是什么意思

  电施工图中BV-0.45/0.75KV5*10SC25WC/FC是什么意思

3回答
2020-02-11 01:59
我要回答
请先登录
曹光川

  塑铜线,耐压等级450V-750V,5根10平方线,穿焊接钢管直径25,WC表示墙内暗敷,FC表示地面内暗敷,不过5*10穿25管设计不合理,最少应该用32管

2020-02-11 02:01:54
孙博远

  yjv5*10可用25管吗?

2020-02-11 02:03:16
曹光川

  穿线的截面积不得超过穿线管的截面积的40%

2020-02-11 02:06:17