  电工是非题判断

  8.配电装置包括测量电器,故便携式电压表和电流表属于配电装置

  【配电装置都包括哪些?什么是测量电器?电压表和电流表属不属于配电装置?】

  9.电动机容量在55KW以上时,应采用空气开关、油开关或交流接触器作为控制开关

  【空气开关、油开关和交流接触器是什么】

  11.当出现最大短路电流值时,前一级(负荷端)保护电器的断开动作时间小于后一级(电源端)自动开关的断开动作时间

  13.在有爆炸危险的环境,不应该装设发生电弧可能与外界接触的熔断器

  【电弧可能与外界接触的熔断器有哪些?电弧不会与外界接触的熔断器又有哪些?】

  15.熔断器的分断能力与其灭弧性能无关

  【什么是灭弧性能?】

  16当用一熔断器保护一灯时,照明开关宜接在熔断器前

  【为什么照明开关要接在熔断器前面,那其他的开关呢?】

  18.直接启动的电动机,熔丝的额定电流可更具电动机的额定电流1.3倍来选择

  【书上说:①绕线式异步电动机所用熔断器,选用时其额定电流应为电动机额定电流的1~1.25倍.②笼型异步电动机所用熔断器,要选择为电动机的额定电流的1.2.5倍.③启动时间较长的某些笼型电动机,其熔断器可按其额定电流的2.3倍来选择.④连续工作制直流电动机,熔断器为该机额定电流的1.25倍.⑤反复短时工作制直流电动机,熔断器为该机额定电流的1.25倍.我不知道直接启动的电动机符合5条里面的哪一条】

  19用电环境正常,用电设备无接零要求的单相线路的零线,应不装熔断器

  【如果三相的是不是UVW都得装熔断器?】

  20接触器具有失压保护功能

  【什么是失压保护?欠电压释放保护和零压保护是不是都是失压保护】

  21接触器在吸合过程中,线圈电流由小变大

  【什么是吸合过程?线圈电流是怎么变化的?】

1回答
2020-02-13 09:22
我要回答
请先登录
陈作平

  8.错配电装置包括测量电器的电压表和电流表,不包括便携式电压表和电流表;9.错电动机容量在55KW以上时,应采用空气开关;11.正确;13.正确;15.错熔断器的分断能力与其灭弧性能有关;16.正确;18.错直接启动的电动机,熔丝的额定电流可更具②笼型异步电动机所用熔断器,要选择为电动机的额定电流的1.2.5倍;19.正确;20.正确接触器具有失压保护功能;21.错接触器在吸合过程中,线圈电流由大变小,吸合过程就是接触器接通电源到完全吸合