请问酒店设计多大面积以上需要两个消防梯,最远的一个房间到达消-查字典问答网
分类选择

来自商云飞的问题

  请问酒店设计多大面积以上需要两个消防梯,最远的一个房间到达消防楼梯不应超过多少米?

  请问酒店设计多大面积以上需要两个消防梯,最远的一个房间到达消防楼梯不应超过多少米?

5回答
2020-02-15 19:24
我要回答
请先登录
陈绍东

  1、这些要参照《建筑设计防火规范》第5.3条的

  2、几乎所有酒店都要设两个以上消防楼梯(安全出口),除5.3.2条规定的之外

  3、最远一个房间到出口的距离不能超过40米(位于两个出口之间的房间)、22米(位于袋形走道两侧或尽端的房间)

2020-02-15 19:26:53
商云飞

  麻烦大大帮我看下800多平方的有必要做两个消防楼梯吗?电梯可以只做两部吗?

2020-02-15 19:31:08
陈绍东

  几层,是独立建筑还是?

2020-02-15 19:34:46
商云飞

  6层,独立建筑

2020-02-15 19:36:37
陈绍东

  1、要做两个楼梯的2、电梯不能代替楼梯

2020-02-15 19:38:36