消防用水量计算现有一栋宿舍楼(3500M2)和一栋丙类厂房(-查字典问答网
分类选择

来自马连湘的问题

  消防用水量计算现有一栋宿舍楼(3500M2)和一栋丙类厂房(3500M2),间距为12米,宿舍楼高15.9米四层,厂房12米三层,设置室外消火栓、室内消火栓系统.1能否由市政供2系统的水?2上诉1如果不行,屋

  消防用水量计算

  现有一栋宿舍楼(3500M2)和一栋丙类厂房(3500M2),间距为12米,宿舍楼高15.9米四层,厂房12米三层,设置室外消火栓、室内消火栓系统.

  1能否由市政供2系统的水?

  2上诉1如果不行,屋面加水箱稳压系统,水箱需设置多大?

  3室外消火栓接市政管网,怎么计算用水量,规范是宿舍楼15L,厂房15L,是总和还是计单个的?

  4二期还有(4500M2)的综合办公楼,和(2600M2)2个丙类厂房,本次需不需要考虑设计

  5能否不设置消防水池

1回答
2020-02-16 06:48
我要回答
请先登录
梁昌洪

  1.市政不能供2系统的水,因为压力不够.

  2.屋顶水箱需设置9立方

  3.两者选大者,是计单个的.

  4.一二期的消防参数选大者.

  5.需设置消防水池