  380/220变压器连接后,原3相电源中有2相之间的电阻几乎为0.这样岂不是造成了相间短路吗?例如总的空开输出端A,B,C380VAC,负载一个380/220VAC变压器和一个380VAC电机;变压器输入测接A,B相,电机接A,

  380/220变压器连接后,原3相电源中有2相之间的电阻几乎为0.这样岂不是造成了相间短路吗?

  例如总的空开输出端A,B,C380VAC,负载一个380/220VAC变压器和一个380VAC电机;

  变压器输入测接A,B相,电机接A,B,C相;

  如此,A,B相之间几乎短路,三相电机会不会因为3相中的2相短路而烧毁呢?

  请前辈分析一下,不甚感激!

  -学徒

1回答
2020-03-04 15:07
我要回答
请先登录
李东仓

  变压器接在在AB之间是吧?你是不是接完电路,然后不通电的情况下用万用表测的?是的话短路的原因是因为AB间被变压器的线圈连通了,自然没有电阻.在直流情况下却实相当于短路,而实际情况是交流,线圈会有感抗,是“电阻”的另一种形式,所以不会短路,并且不会影响三相电机工作.

  另外补充一点,为什么需要220V变压器呢?你只要取三相中的任意一相,和零线之间的电压就是220V,可以省去这个变压器.