某发电站将U=6000V的电压直接的加在高压输电线的入端,向-查字典问答网
分类选择

来自黄维宁的问题

  某发电站将U=6000V的电压直接的加在高压输电线的入端,向远方供电,且输送的电功率P=800kW.则此时安装在高压输电线路的入端和终端的电能表一昼夜读数就相差△E=9600kW·h.求:若要使此高压输

  某发电站将U=6000V的电压直接的加在高压输电线的入端,向远方供电,且输送的电功率P=800kW.则此时安装在高压输电线路的入端和终端的电能表一昼夜读数就相差△E=9600kW·h.

  求:若要使此高压输电线路的输电效率为98%,则在发电站处应安装一个变压器(n1:n2)是多少的变压器?

  现在我已经算到了P损=16kW,然后呢?

  5

  谢

1回答
2020-03-06 16:00
我要回答
请先登录
史学玲

  导线损失功率p=9600kW·h/24h=400kW导线电流i=P/U=800000/6000=400/3(A)导线电阻r=p/i^2=22.5(Ω)使用变压器后,电流I=根号下(P损/r)=80/3(A)升压后的电压U2=P/I=800000/(80/3)=30kV所以n1/n2=6000/30k=1/5...

2020-03-06 16:04:07