来自孙远的问题

  【怎么计算380v电缆电压降负荷172.8kw,长度250米,4*185+1*95的铜缆可以满足要求吗,用公式u=(P*L)/(A*S)还是用u=IR.怎么计算出来不一样啊】

  怎么计算380v电缆电压降

  负荷172.8kw,长度250米,4*185+1*95的铜缆可以满足要求吗,用公式u=(P*L)/(A*S)还是用u=IR.怎么计算出来不一样啊

6回答
2020-04-05 23:48
我要回答
请先登录
刘金贵

  每根185平方电线的电阻值(电阻率0.0172):

  R=ρ×L/S=0.0172×250/185≈0.023(Ω)

  负荷172.8kw的电流约340A附近.

  每根185平方电线的电压降:

  U=RI=0.023×340≈8(V)

  线与线的电压降约16V附近.

2020-04-05 23:51:49
孙远

  185的截面积185吗

2020-04-05 23:53:55
刘金贵

  是的。

2020-04-05 23:58:19
孙远

  请问是在哪查的呢,我查的是62啊?

2020-04-06 00:01:41
刘金贵

  4×185+1×95的铜电缆表示电缆芯内包括4根185平方电线和1根95平方电线,这是常识,并不需查书的。

2020-04-06 00:06:16
孙远

  哦,谢谢,我查成外径了

2020-04-06 00:10:20