【设置于小学教学综合楼地下室的消防水池(室内外消防水池)容量-查字典问答网
分类选择

来自户清文的问题

  【设置于小学教学综合楼地下室的消防水池(室内外消防水池)容量怎样计算啊?小学教学综合楼,地上六层,地下一层,单层建筑面积2570M2,总建筑面积18000M2,建筑高度23.94M,预计将消防水池设置于】

  设置于小学教学综合楼地下室的消防水池(室内外消防水池)容量怎样计算啊?

  小学教学综合楼,地上六层,地下一层,单层建筑面积2570M2,总建筑面积18000M2,建筑高度23.94M,预计将消防水池设置于地下室,请问消防水池(室内外消防水池)容量多少?急,急,能否列出计算过程,我想看明白点,《建筑设计防火规范》8.6.2.5条中,供消防车取水的消防水池取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;这个水泵房除外怎么解释,那消防水池取水口应与水泵房的距离是多少?

1回答
2020-04-08 16:08
我要回答
请先登录
唐天国

  首先指出,根据《中小学建筑设计规范》5.2.1条小学教学楼不应超过4层.而根据《建筑设计防火规范》8.3.1条4层教学楼是不用设室内消防的.言归正传,根据你提供的数据,这个建筑不算高层,但是体量比较大,按层高3米计算已经...

2020-04-08 16:11:45