1.一台60Hz的变压器接到50Hz的电源上运行时,若额定电-查字典问答网
分类选择

来自韩利昌的问题

  1.一台60Hz的变压器接到50Hz的电源上运行时,若额定电压不变,问激磁电流,铁耗,漏抗会怎样变化?2.利用T型等效电路进行实际问题计算时,算出的一次和二次电压,电流和损耗,功率是否均为实际值?

  1.一台60Hz的变压器接到50Hz的电源上运行时,若额定电压不变,问激磁电流,铁耗,漏抗会怎样变化?

  2.利用T型等效电路进行实际问题计算时,算出的一次和二次电压,电流和损耗,功率是否均为实际值?为什么?

  000000000000000000

1回答
2020-04-28 07:48
我要回答
请先登录
段磊强

  1.频率由60HZ变为50HZ时,励磁电抗变小(Xm正比于频率f),励磁电流变大,铁耗变大,而漏抗变大(因为励磁电流增大,漏磁通也相应变大~)

  2.数学模型本身是一种实际问题的简化,T型等效电路计算肯定是有误差的,但工程上的计算一定的误差是允许的

2020-04-28 07:51:31

最新问答