因水压水稳引起的水表自转,止回阀是安装在水表的前段还是后段?-查字典问答网
分类选择

来自万加富的问题

  因水压水稳引起的水表自转,止回阀是安装在水表的前段还是后段?经观察我家水表自转是因为水压不稳时就会发生自转,水电工换水表时说我的止回阀有点坏,和这个有关吗(这个止回阀是装在

  因水压水稳引起的水表自转,止回阀是安装在水表的前段还是后段?

  经观察我家水表自转是因为水压不稳时就会发生自转,水电工换水表时说我的止回阀有点坏,和这个有关吗(这个止回阀是装在水表的后面)?

  我们这社区是先装闸阀第二水表第三是止回阀这样有问题吗?

1回答
2020-04-28 15:59
我要回答
请先登录
马绍力

  止回阀是装在水表后,闸阀前.止回阀坏了对有些水表是有影响的.换一个止回阀吧,换好就没事了.

  最好的顺序是表前加密阀-水表-止回阀-闸阀,每个配件放的位子都有他的理由.你说的那种接法不是不行,只是不太好.

2020-04-28 16:01:39

最新问答